|
Post by account_disabled on Apr 17, 2024 3:42:45 GMT -5
据设计和制造该服务器的英国公司 Iceotope 称,利兹大学正在测试的液冷计算机服务器可以将冷却能耗降低 80-97%。 虽然大多数计算机使用空气来 波兰电报数据 冷却其电子设备,但 Iceotope 服务器中的所有组件(如图)都完全浸入液体中。 Iceotope 正在与利兹大学机械工程学院 Jon Summers 博士领导的研究团队合作。经过两年的原型测试后,第一个生产系统现已在大学安装。 这种不易燃液体冷却剂称为 3M Novec,由于不导电,因此可以与电子设备直接接触。 与传统计算机所需的噪音风扇不同,服务器不需要复杂的泵来将冷却剂输送到其组件上。相反,位于机柜底部的低能耗泵将二次冷却剂(水)泵送到顶部,在顶部由于重力作用,它会向下流过所有 48 个模块。 二次冷却剂终止于机柜内的热交换器,用于将热量传递到外部回路上的第三种也是最终冷却剂,将热量带走以供外部冷却或再利用。 第三冷却剂可以从雨水或河水等灰水源中抽取,进一步减少服务器对环境的影响。由于系统冷却效率高,输出水温度可达50摄氏度,可用于供暖等用途。 Iceotope 系统仅使用 80 W 的功率即可从高达 20 kW 的 ICT 使用中收集热量。该服务器还消除了对辅助数据中心设施的需求,例如机房空调装置、湿度控制系统和空气净化系统。 2012 年 12 月,美国国防部选择 Asetek执行一项价值 200 万美元的项目,利用其直接芯片液体冷却技术改造国防部主要数据中心。 Datacenter Dynamics 2011 年的一份报告估计,全球数据中心目前使用 31 GW 的电力,相当于英国峰值电力需求总量的一半左右。麦肯锡公司 2008 年的一份报告预测,到 2020 年,数据中心的碳排放量将增加四倍,而《纽约时报》在 2012 年 9 月发表的为期一年的调查批评了该行业的能源浪费。
|
|